ЗАО «ЗЭО»

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  

Новости:

Автор Тема: Подключение платы ввода\вывода.  (Прочитано 32322 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

asv

  • Hero Member
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1405
Re: Подключение платы ввода\вывода.
« Ответ #30 : 10 Сентября, 2010, 12:50:24 »

Разъём на Тион одеваете по ключу?
Записан

QwerTech

  • Jr. Member
  • **
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 78
  • МГТУ им. Баумана ИУ4
Re: Подключение платы ввода\вывода.
« Ответ #31 : 10 Сентября, 2010, 13:14:49 »

ну да красненький проводок на квадратном отверстии
Записан

asv

  • Hero Member
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1405
Re: Подключение платы ввода\вывода.
« Ответ #32 : 10 Сентября, 2010, 13:53:04 »

> распиновки шлейфа
Записан

QwerTech

  • Jr. Member
  • **
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 78
  • МГТУ им. Баумана ИУ4
Re: Подключение платы ввода\вывода.
« Ответ #33 : 10 Сентября, 2010, 15:35:32 »

со шлейфом проблем нет. единственное нету 5В, там где x-spi(SCM-10RA) 10-ый штырек, но 3,3 на 9-ом есть. проводок с 5В( 10-ый штырек) висит в воздухе. Эт так и должно быть? Или на него надо 5В подать?

Как еще можно проверить что-либо?
« Последнее редактирование: 10 Сентября, 2010, 16:09:56 от QwerTech »
Записан

asv

  • Hero Member
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1405
Re: Подключение платы ввода\вывода.
« Ответ #34 : 10 Сентября, 2010, 16:06:39 »

> Или на него надо 5В подать?

Конечно.
Записан

QwerTech

  • Jr. Member
  • **
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 78
  • МГТУ им. Баумана ИУ4
Re: Подключение платы ввода\вывода.
« Ответ #35 : 10 Сентября, 2010, 16:28:49 »

Ну вот они заветные: zeoio: SPI interface ver. 0.4, module interface ver. 0.3
Записан

QwerTech

  • Jr. Member
  • **
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 78
  • МГТУ им. Баумана ИУ4
Re: Подключение платы ввода\вывода.
« Ответ #36 : 10 Сентября, 2010, 18:44:43 »

а нет ли у вас схемы как что откуда снимается, как подключаются делители на плате ввода вывода с аналоговыми датчиками?  А то понять не могу как там все работает.

Вот к примеру подключаю датчик температуры. Делитель с циферкой  1. Сопротивление 1000 Ом. Выводит 4.02. Прогреваю до 500 Ом. Выводит 4.36.
Записан

asv

  • Hero Member
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1405
Re: Подключение платы ввода\вывода.
« Ответ #37 : 10 Сентября, 2010, 19:00:22 »

> как что откуда снимается

Что именно?

> как подключаются делители на плате ввода вывода с аналоговыми датчиками
> Делитель с циферкой  1

Аналоговый вход измеряет напряжение до 5 В при коэф. равном 1 ("Делитель с циферкой  1").
Коэф. должен соответствовать коэф. (задаваться) в файле символьного устройства.
Записан

QwerTech

  • Jr. Member
  • **
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 78
  • МГТУ им. Баумана ИУ4
Re: Подключение платы ввода\вывода.
« Ответ #38 : 10 Сентября, 2010, 23:38:29 »

по поводу записываемых коэффициентов.
у меня есть делитель с коэффициентом 3.
записать надо в файл коэффициент 0,33(1/3)(как написанно в zeoio_driver-user-manual_r164) или 3(как уже в плате было)?
Записан

asv

  • Hero Member
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1405
Re: Подключение платы ввода\вывода.
« Ответ #39 : 11 Сентября, 2010, 10:54:25 »

Думаю, правильно как было в плате. Документация не соответствует. Всегда можно подать на вход делителя 5 В и посмотреть, что он учитывается верно.
Записан

QwerTech

  • Jr. Member
  • **
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 78
  • МГТУ им. Баумана ИУ4
Re: Подключение платы ввода\вывода.
« Ответ #40 : 11 Сентября, 2010, 17:10:11 »

Т.е. если закоротить, то должно выводится 5В?

А вообще у вас такая схема делителя http://ru.wikipedia.org/wiki/Делитель_напряжения?

Еще вопросик какой делитель лучше(для большей точности) для датчика с диапазоном сопротивлений 500-1000 Ом. А то как-то разница в 0.3( >Сопротивление 1000 Ом. Выводит 4.02. Прогреваю до 500 Ом. Выводит 4.36.) не обеспечивает необходимой точности.
« Последнее редактирование: 11 Сентября, 2010, 19:03:15 от QwerTech »
Записан

asv

  • Hero Member
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1405
Re: Подключение платы ввода\вывода.
« Ответ #41 : 11 Сентября, 2010, 19:31:00 »

Нарисуйте как подключаете.
Записан

QwerTech

  • Jr. Member
  • **
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 78
  • МГТУ им. Баумана ИУ4
Re: Подключение платы ввода\вывода.
« Ответ #42 : 11 Сентября, 2010, 20:38:49 »

Датчик двуконтактный. один вход к +5В. другой во    вход делителя напряжения ― 1го аналогового датчика. никак иначе не работает, всегда выводит 0.00.
« Последнее редактирование: 11 Сентября, 2010, 20:41:59 от QwerTech »
Записан

asv

  • Hero Member
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1405
Re: Подключение платы ввода\вывода.
« Ответ #43 : 13 Сентября, 2010, 08:57:43 »

Какие в измеряемом температурном диапазоне крайние значения сопротивления датчика?
Записан

QwerTech

  • Jr. Member
  • **
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 78
  • МГТУ им. Баумана ИУ4
Re: Подключение платы ввода\вывода.
« Ответ #44 : 13 Сентября, 2010, 11:41:28 »

для датчика с диапазоном сопротивлений 500-1000 Ом.
точно сказать не могу. документации по нему нет. это датчик от какого-то опеля, он там как датчик охлаждающей жидкости. у них зависимость сопротивления от температуры гиперболическая, при комнатной температуре 1000 Ом, а при нагревании уменьшается. больше про него ничего не знаю.
« Последнее редактирование: 13 Сентября, 2010, 11:52:16 от QwerTech »
Записан