ЗАО «ЗЭО»

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  

Новости:

Автор Тема: Проблема с PPC-2722  (Прочитано 3521 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

t_ran

  • Newbie
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1
Проблема с PPC-2722
« : 20 Июля, 2010, 15:35:12 »

Зравствуйте,
Наша организацимя заказывает у вас панельные компьютеры, в данный момент PPC-2722
К нам они приходят с Win CE и предустановленной нашей программой, которая запускается вместо проводника. Программа часто обновляется с USB -flash. В результате неудачного последнего обновления наша программа виснет при загрузке и выдает сообщение об ошибке, соответственно обновить ее через USB-flash мы не можем.
Вопрос:
как заменить файлы программы, находящиейся на встроенном в панель флэш-диске?
есть ли возможность удаленно запустить на панели conman
Записан

Danila

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 703
Re: Проблема с PPC-2722
« Ответ #1 : 20 Июля, 2010, 17:09:31 »

Добрый день.
Заменить можно через ActiveSync, подключив панель к ПК через USB.
Записан