ЗАО «ЗЭО»

Техническая поддержка пользователей => Тион-Про28, Орион28 => Тема начата: truefish от 18 Августа, 2014, 20:34:26

Название: соединение по Activesync с Windows CE
Отправлено: truefish от 18 Августа, 2014, 20:34:26
Здравствуйте!
Прошу помочь в ситуации

Выполнил по рекомендациям соединение по Activesync.
1.В утилите в панели управления Windows CE выбираю activesync.
2. Нажимаю apply.
3. При подключении кабеля к хосту
утилита Windows CE  Friscale Util выдает ошибку (при подключении кабеля USB0):

Communication Error

Cannot start communications with the desctop computer. Remote Networking could not starting due to a crtitical error (Error 608)

Очень нужен доступ к Remote Tools!!!

Пожалуйста, помогите.
Название: Re: соединение по Activesync с Windows CE
Отправлено: Danila от 19 Августа, 2014, 19:03:55
Нужно сделать следующее:

1. Зайти на Тионе в Панель управления, запустить Freescale USB Utility, Выбрать пункт ActiveSync, нажать Apply перезапустить Тион.
2. В Панели управления запустить Network and Dial-up connections->Make new connection. Выбрать Direct connection, нажать Next. Выбрать порт - COM1:, нажать Configure, установить Flow Control в None (остальное не трогать), нажать Ok, затем Finish.
3. В Панели управления запустить PC Connection->Change connection, выбрать созданное на шаге 2 соединение. Перезапустить Тион.
4. Подключить кабель USB. ActiveSync должен соединиться с Тионом.
Название: Re: соединение по Activesync с Windows CE
Отправлено: truefish от 20 Августа, 2014, 09:33:24
Заработало!!!

Большое спасибо!

Кстати, remote tools можно подключать соединив напрямую тион и компьютер ethernet кабелем и запустив на тионе утилиту, как написано в wiki

Цитировать

1Для использования Remote Tools (удаленный редактор реестра, удаленный проводник, удаленный диспетчер процессов и прочие) необходимо запустить нужную утилиту (меню Target→Remote Tools→…), далее в меню Connection→Configure Windows CE Platform Manager добавить новое устройство (Add Device). Настроить данное устройство следующим образом (пункт Properties):

Transport - TCP/IP Transport for Windows CE
Startup Server - Manual Server
Затем выбрать пункт Connection→Add Conection главного меню утилиты, в списке выбрать созданное устройство и нажать ОК. В появившемся окне содержится список файлов, которые необходимо скопировать в папку \Windows одноплатного компьютера. Данные файлы можно найти в папке C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows CE Tools\Platman\target\wce600\armV4i\.После этого необходимо запустить на Тионе команду, указанную в нижней строке. Затем нажать кнопку ОК утилиты на ПК.
в моем случае все эти файлы были уже на тионе, поэтому я просто запустил утилиту из командной строки