ЗАО «ЗЭО»
Техническая поддержка пользователей => Тион, Тион-Про, Тион-Про v2, Сириус => Тема начата: Айдар от 14 Сентября, 2009, 18:06:58
-
В рекламе и документации Сенс PPC-1914 фигурируют следующие рабочие
температурные характеристки экрана:
-30°C..+85°C
-25°C..+85°C
Так какая же минимальная?
Можно ли в поставку включить размер ОЗУ не 64МБ (по умолчанию),
а 128, 256(хорошо) или 512МБ(вообще отлично)?
-
Минимальная = -30оС.
На данный момент доступен только вариант с 64МБ. Увеличение - проблематично, т.к. потребует внесения изменений в печатные платы, софт и т.д.