ЗАО «ЗЭО»

Техническая поддержка пользователей => Тион, Тион-Про, Тион-Про v2, Сириус => Тема начата: PrRu от 08 Апреля, 2010, 17:01:57

Название: PPPC-1813 и CF не работает
Отправлено: PrRu от 08 Апреля, 2010, 17:01:57
Есть PPC-1813, установлен загрузчик u-boot-1.3.3_svn894_tion-ep93xx и ядро uImage-2.6.20.21_tion-pro2_svn889_eabi корневая ФС не установлена т.к. собираюсь грузится с карточки. Без CF все нормально стартует, в консоль на COM1 выводится лог. Но если подключит CF, то после подачи питания признаков жизни нет, в консоли пусто, постоянно горит зеленый светодиод. Испробовал два переходник, оба заведомо исправны (проверил на большом компьютере), питание на переходник подается  через внешний разъем. Перемычки пробовал во всех возможных комбинациях, результат такой же. Флэшка Transcend 4Gb UDMA Попробовать другую флэшку нет возможности.

В чем может быть причина?
Название: Re: PPPC-1813 и CF не работает
Отправлено: asv от 08 Апреля, 2010, 17:59:32
Мощности блока питания достаточно?
Название: Re: PPPC-1813 и CF не работает
Отправлено: PrRu от 08 Апреля, 2010, 18:42:19
Думаю более чем, проверялось от 5А лабораторного.
В группе нашел описание проблемы, точно такой же, как у меня: http://groups.google.com/group/tion_sbc/browse_thread/thread/8261c06a6001d932/9189281964ee1188
Название: Re: PPPC-1813 и CF не работает
Отправлено: asv от 08 Апреля, 2010, 20:27:25
По указанной вам исторической проблеме нам привезли Тион-Про2 из С-П, с адаптером. У нас всё работало на 3-х разных картах.

Если у вас нет других карт, можете приехать -- посмотрим на наших.
Название: PPC-1914 и CF не работает
Отправлено: orbita_ufa от 01 Июня, 2010, 17:59:14
Доброе время суток! Аналогичная ппроблема. Только панель PPC-1914. Блок питания 5В/3А.
Пробовал запускать с Вашим адаптером в следующих вариантах:
1) без внешнего питания. перемычка j1 на мат. плате установлена на 5в. на плате адаптера: Pwr IDE, Ext Pwr 5V, Type Master
2) без внешнего питания. перемычка j1 на мат. плате установлена на 5в. на плате адаптера: Pwr IDE, Ext Pwr 5V, Type Slave
3) с внешним питанием 5V. перемычка j1 на мат. плате снята. на плате адаптера: Pwr Ext, Ext Pwr 5V, Type Slave
4) с внешним питанием 5V. перемычка j1 на мат. плате снята. на плате адаптера: Pwr Ext, Ext Pwr 5V, Type Master
С установленной CF-картой тишина. Без карты - нормальная загрузка.

Сегодня притащил заведомо рабочий адаптер (с ним все работает на сириусе) - с этим пультом опять тишина.

Что посоветуете?
Название: Re: PPPC-1813 и CF не работает
Отправлено: asv от 01 Июня, 2010, 18:16:42
> с ним все работает на сириусе

Т.е. эта же карта и этот же адаптер?

> Пробовал запускать с Вашим адаптером
> притащил заведомо рабочий адаптер (с ним все работает на сириусе)

Это один и тот же наш адаптер?
Название: Re: PPPC-1813 и CF не работает
Отправлено: asv от 01 Июня, 2010, 18:18:04
> (с ним все работает на сириусе)

Покажите, пожалуйста, лог определения этой карты на Сириусе?
Название: Re: PPPC-1813 и CF не работает
Отправлено: orbita_ufa от 01 Июня, 2010, 18:57:30
Сириуса сейчас нет под рукой и лог содрать не могу. Год назад делали разработку на основе Тиона, в качестве отладочной покупали Сириус. На нем, кстати, Ваш адаптер тоже отказалася работать, а китайский из компьютерного магазина завелся. Порошу завтра снять лог и выложу его тут, если поможет, конечно...
Название: Re: PPPC-1813 и CF не работает
Отправлено: orbita_ufa от 01 Июня, 2010, 18:59:02
Это один и тот же наш адаптер?
нет, другой - китайский, куплен в компьютерном магазине.
Название: Re: PPPC-1813 и CF не работает
Отправлено: asv от 01 Июня, 2010, 19:09:04
Наш адаптер у вас в одном экземпляре?
Название: Re: PPPC-1813 и CF не работает
Отправлено: orbita_ufa от 01 Июня, 2010, 19:12:58
Наш адаптер у вас в одном экземпляре?
да, как и PPC-1914
Название: Re: PPPC-1813 и CF не работает
Отправлено: asv от 01 Июня, 2010, 19:20:07
ОК, лог, я думаю, не нужен. Завтра решим что делать.
Название: Re: PPPC-1813 и CF не работает
Отправлено: orbita_ufa от 01 Июня, 2010, 19:26:56
ОК, лог, я думаю, не нужен. Завтра решим что делать.
хорошо
Название: Re: PPPC-1813 и CF не работает
Отправлено: asv от 02 Июня, 2010, 15:18:03
Адаптер и PPC вы отравляете нам за ваш счёт, например, курьерской службой http://www.dimex.ws/

Адрес на сайте. Мы разбираемся и если это по нашей вине, то чиним/заменяем и компенсируем вам расходы на доставку.
Название: Re: PPPC-1813 и CF не работает
Отправлено: orbita_ufa от 02 Июня, 2010, 17:04:53
Адаптер и PPC вы отравляете нам за ваш счёт, например, курьерской службой http://www.dimex.ws/

Адрес на сайте. Мы разбираемся и если это по нашей вине, то чиним/заменяем и компенсируем вам расходы на доставку.

а варианты могут быть какие-нибудь с неправильно установленными перемычками и пр.?
Название: Re: PPPC-1813 и CF не работает
Отправлено: asv от 02 Июня, 2010, 17:14:12
Для Тион-Про2 перемычка на IDE только одна -- питание. Я не видел чтобы плата не загружалась/зависала, если на IDE не подано питание.

На CF-IDE адаптере зависание от перемычек не зависит, самое плохое -- использовать для CF внешний источник к разными землями с Тион-Про2.
Название: Re: PPPC-1813 и CF не работает
Отправлено: orbita_ufa от 02 Июня, 2010, 17:50:38
Для Тион-Про2 перемычка на IDE только одна -- питание. Я не видел чтобы плата не загружалась/зависала, если на IDE не подано питание.

На CF-IDE адаптере зависание от перемычек не зависит, самое плохое -- использовать для CF внешний источник к разными землями с Тион-Про2.

Питание на алаптер брал с платы Тион-Про2. То есть присылаем Вам панель и адаптер?
Название: Re: PPPC-1813 и CF не работает
Отправлено: asv от 02 Июня, 2010, 18:13:53
> То есть присылаем Вам панель и адаптер?

Да
Название: Re: PPPC-1813 и CF не работает
Отправлено: KuTuZiLON от 13 Сентября, 2010, 14:24:53
Вопрос по теме выбора CF в индустриальном диапазоне температур:
- на каких типах карт проходило тестирование Tion_pro v2 rev3 ?
- чем руководствоваться в выборе CF  для Tion_pro v2 rev3 ?

Что лучше СF или SD как основное хранилище информации ?
Название: Re: PPPC-1813 и CF не работает
Отправлено: asv от 13 Сентября, 2010, 14:47:44
> Вопрос по теме выбора CF в индустриальном диапазоне температур:
> - на каких типах карт проходило тестирование Tion_pro v2 rev3 ?

Первых попавшихся из магазина. Для оптовых заказов есть
http://www.zao-zeo.ru/media/files/adapters/SG9IDE4FxxxSMCx%2040%20pin%20miniIDE.pdf

> - чем руководствоваться в выборе CF  для Tion_pro v2 rev3 ?

СF должна поддерживать IDE-режим и UDMA (MDMA не поддерживается процессором EP93xx).

> Что лучше СF или SD как основное хранилище информации ?

CF (скорость мегабайты в с), так как SD работает на EP93xx через SPI интерфейс (скорость около 1/2 МБбайта/c, т.е. раз в 10 меньше чем у CF)
Название: Re: PPPC-1813 и CF не работает
Отправлено: KuTuZiLON от 15 Сентября, 2010, 17:21:16
Какая должна быть оптовая партия твёрдотельных носителей?

Проблема заключается в отсутствии загрузки ОС при подключеной CF http://www.bestmemory.ru/goods/id1040500.html
с вашим переходником IDE_CF.
Были перепробованы все возможные варианты джамперов по питанию.
Подскажите в чём может быть причина ?
Название: Re: PPPC-1813 и CF не работает
Отправлено: asv от 16 Сентября, 2010, 09:12:51
Внимательно проверьте следующее сочетание:

1. На Тион-Про2 перемычка "Вывод питания на разъёме IDE от 5В" (так меньше нагрузка на источник питания 5/3.3В)
2. На переходнике CF-IDE:
2.1. Перемычка "Питание внутреннее (Int)"
2.2. Перемычка "Мастер"
2.3. Переходник _полностью_ вставлен в разъём IDE.
3. Отключите какие-либо другие устройства от Тион-Про2 (дисплей, USB) (чтобы снизить вероятность нехватки мощности внешнего источника питания)

О такой проблеме сообщали несколько, два раза из которых нам передавали Тион-Про2 и переходник CF-IDE, в обоих случаях без каких либо изменений/доработок (может быть, только перемычки), плата нормально включалась со всеми моделями CF (512M Kingston, 1G Transcend, 8G Transcend, "что-то без корпуса"), что есть у нас. В обоих же случаях нам _не_ передавали ту карту с которой были проблемы.

Название: Re: PPPC-1813 и CF не работает
Отправлено: KuTuZiLON от 16 Сентября, 2010, 14:35:32
Процедуру подключения проведена с точностью ювелира - результат тотже, горит зелёный диод на плате тиона и ОС не грузиться(.

Мы готовы отослать вам злощастную карточку, ибо партия закуплена не маленькая, если вы дадите вердикт причины данного непониманимания тионом CF?

На данной CF установлен режим UDMA 4 может тион не поддерживает столь скоростной интерфейс?
Название: Re: PPPC-1813 и CF не работает
Отправлено: asv от 16 Сентября, 2010, 14:45:42
> На данной CF установлен режим UDMA 4 может тион не поддерживает столь скоростной интерфейс?

Думаю, тогда бы она работала в PIO.
Название: Re: PPPC-1813 и CF не работает
Отправлено: vitvrn от 23 Сентября, 2010, 13:56:10
Такая проблема с CF связана с "железом" или это U-boot не может ее проинициализировать (подобрать верный режим работы)?
Название: Re: PPPC-1813 и CF не работает
Отправлено: asv от 23 Сентября, 2010, 14:06:44
Я не знаю, в руках такую карту ещё не держал.
Название: Re: PPPC-1813 и CF не работает
Отправлено: vitvrn от 24 Сентября, 2010, 16:53:49
А как можно от U-boot добиться отладочных сообщений?
Пробовал в config.mk:
#DBGFLAGS= #-g -DDEBUG
DBGFLAGS= -g -DDEBUG
потом в board/tion270/tion270.c:
#define DEBUG 3
(затем перенес в include/configs/tion_pro2.h).
Безрезультатно.
Название: Re: PPPC-1813 и CF не работает
Отправлено: asv от 24 Сентября, 2010, 17:23:50
> А как можно от U-boot добиться отладочных сообщений?

Посмотрите по исходным кодам какие сообщения вам нужны и будет понятно как их включить.
Название: Re: PPPC-1813 и CF не работает
Отправлено: vitvrn от 27 Сентября, 2010, 21:24:24
Оказалось, не отрабатывала до конца утилита download (может, ошибся в параметрах), и в плате оставался старый загрузчик. Залил модифицированный U-boot из-под Windows, при обычном старте появились кое-какие отладочные сообщения, а при подключенной CF - всё равно глухо.
Может быть, мы вам пришлём карточку, а вы там её своими методами попробуете?
Название: Re: PPPC-1813 и CF не работает
Отправлено: asv от 28 Сентября, 2010, 09:28:21
> Может быть, мы вам пришлём карточку

Давайте
Название: Re: PPPC-1813 и CF не работает
Отправлено: vitvrn от 29 Сентября, 2010, 14:37:58
Отправил
Название: Re: PPPC-1813 и CF не работает
Отправлено: asv от 25 Октября, 2010, 14:46:03
Получили карточку

Надпись
"Transcend
CompactFlash
Ultra
1GB
Industrial"

Она работает на нашем переходнике и на UDMA тоже, на FAT 3.6 МБ/с на запись файла (нули) 13.8 МБ/с на чтение.
Название: Re: PPPC-1813 и CF не работает
Отправлено: asv от 25 Октября, 2010, 17:00:45
Проверял на Тион-Про (rev2) а на Тион-Про2 действительно с этой картой не включается.
Название: Re: PPPC-1813 и CF не работает
Отправлено: asv от 27 Октября, 2010, 13:23:08
Необходимо заменить R234 на 1k тип корпуса 0603 (вместо 10k).
Это резистор подтяжки сигнала nRSTO процессора EP9315 к 3.3В. nRSTO через 47 Ом подаётся на IDE как сигнал nRESET (вывод №1).

После этого, Тион-Про2 с картой "Transcend CompactFlash Ultra 1GB Industrial" включается и карта работает.
Название: Re: PPPC-1813 и CF не работает
Отправлено: asv от 27 Октября, 2010, 17:07:12
Расположение R234
Название: Re: PPPC-1813 и CF не работает
Отправлено: vitvrn от 28 Октября, 2010, 11:04:25
Спасибо! Железячникам нашим сказал, в ближайшее время попробуем.